某客户地处内蒙古地区,其空压站配有两台柳泰克空压机及一台微热吸附式干燥机。进入冬季用气段压缩空气管道出现结冰现象,压缩空气法通过,造成后端用气设备法正常使用,这给用户造成了很大的困扰。用气端出现结冰现象,原因主要由于干燥机露点升高,造成压缩空气在管路中析出水分,环境温度偏低从而引起结冰现象。从现场情况分析来看,机器刚刚投入运行仅仅半个月,总运行时间约200小时左右,空压机没有出现油位下降情况,吸附剂在这么短时间内不可能污染失效。





该微热干燥机额定设计露点温度为-25℃,而内蒙古地区冬季温度通常维持在-25℃以下。用户部分压缩空气管路在户外,且管路没有加装保温材料,压缩空气通过这段管路时,由于环境温度低于-25℃,极易出现结冻现象。





由于北方冬季寒冷的特点,吸附式干燥机应选择-40℃露点为宜。所以选型时需要与际工况相符,以防止出现压缩空气管路冻结情况。





以下为干燥机常见故障排除方法:








更多信息,欢迎咨询市场部。


联系人:刘经理


手机号:18721350796









通过空压机标方的现状可以看出市场前景比较广阔,有利于我们进行参考和投资。柳州泰克机械设备有限公司上海分公司成立于2017年,专业负责LIUTECH固定机销售服务。https://www.liutech.com.cn/